民國103年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第77題
以P V C 層作為導線的絕緣材料,再以P V C 層作為外皮保護層之P V C 電纜,其使用溫度不得 高於多少°C?
題目
以P V C 層作為導線的絕緣材料,再以P V C 層作為外皮保護層之P V C 電纜,其使用溫度不得 高於多少°C?
- (1) 50
- (2) 60
- (3) 120
- (4) 90
官方答案
(2) 60
解析
依「屋內線路裝置規則」對導線與電纜使用溫度之規定,以 PVC 作為絕緣層、外層再以 PVC 作為保護外皮之 PVC 電纜,其最高使用溫度不得高於 60°C,故選 2。90°C 屬耐熱 PVC 或 XLPE 等耐熱絕緣材料之容許溫度等級;120°C 屬更高耐熱等級材料之範圍;50°C 並非此類電纜之規定使用溫度。