民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第76題

低壓電動機其分路導線之安培容量不得低於電動機額定電流之多少倍?

題目

低壓電動機其分路導線之安培容量不得低於電動機額定電流之多少倍?

  1. (1) 1 . 5
  2. (2) 1 . 35
  3. (3) 1 . 25
  4. (4) 1 . 15

官方答案

(3) 1 . 25

解析

依「屋內線路裝置規則」低壓電動機分路規定,分路導線的安培容量不得低於電動機額定電流的1.25倍,以容納啟動電流與連續運轉的溫升裕度。例如額定電流20安,則導線安培容量至少須為20×1.25=25安。1.15、1.35、1.5倍皆非本條規定的倍數;1.5倍雖較保守,卻不是條文要求的最低標準值。故選1.25倍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。