民國103年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第77題

接地比壓器( G P T ) 可檢出下列何種事故?

題目

接地比壓器( G P T ) 可檢出下列何種事故?

  1. (1) 過電壓
  2. (2) 過電流
  3. (3) 接地
  4. (4) 逆相

官方答案

(3) 接地

解析

接地比壓器(GPT)一次側接於三相匯流排與地之間,正常時三相電壓平衡,零相電壓接近零;一旦發生接地故障,中性點電位偏移,二次側即輸出零相電壓,使接地電驛動作,故可檢出接地事故。過電壓、過電流分別由過電壓電驛(OV)與過電流電驛(OC)檢出;逆相則由逆相電驛依相序判斷,GPT並不具此功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料