民國104年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第69題

下列哪些是變壓器作極性試驗的目的?

題目

下列哪些是變壓器作極性試驗的目的?

  1. (1) 三相連接
  2. (2) 耐壓試驗
  3. (3) 試驗用變壓器串聯運用
  4. (4) 並聯運轉

官方答案

(1) 三相連接、(3) 試驗用變壓器串聯運用、(4) 並聯運轉

解析

極性試驗是在確認變壓器一次側與二次側感應電勢的相對方向。知道極性後,才能正確作三相連接(例如決定相序與Δ/Y接線)、使兩台以上變壓器並聯運轉以避免環流,也能供試驗用變壓器串聯運用時正確串接。耐壓試驗是絕緣耐電壓試驗,與繞組極性無關,因此不屬於極性試驗目的。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料