一般高壓受配電盤計器用變比器,下列敘述哪些正確?

題目

一般高壓受配電盤計器用變比器,下列敘述哪些正確?

  1. (1) C T 二次側額定電流為5 A 或1 A
  2. (2) C T 二次側不得短路
  3. (3) P T 二次側額定電壓為110 V
  4. (4) P T 二次側不得開路

官方答案

(1) C T 二次側額定電流為5 A 或1 A、(3) P T 二次側額定電壓為110 V

解析

CT(比流器)二次側額定電流一般設計為5A或1A,以便串接電流表及電驛;二次側嚴禁開路,因為開路時磁通變化會感應出高電壓,危及人員與絕緣安全,不使用時應予短路。PT(比壓器)二次側額定電壓一般為110V,二次側嚴禁短路,否則將流過過大電流而燒損,不使用時應予開路。因此選項1、3正確;選項2把CT與PT的禁止事項對調,選項4亦把PT的禁止事項寫反。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。