民國104年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第26題
比流器( C T ) 二次側阻抗為0 . 4 Ω,二次側電流為4 A 時,則比流器( C T ) 之負擔為多少V A ?
題目
比流器( C T ) 二次側阻抗為0 . 4 Ω,二次側電流為4 A 時,則比流器( C T ) 之負擔為多少V A ?
- (1) 16
- (2) 8
- (3) 1 . 6
- (4) 6 . 4
官方答案
(4) 6 . 4
解析
比流器(CT)的「負擔」是指二次側所接儀表、導線等負載,在額定二次電流下所消耗的視在功率,計算公式為 VA=I²Z。本題二次側電流 I=4 A、二次側阻抗 Z=0.4 Ω,代入得 4²×0.4=16×0.4=6.4 VA。選項 16 只是把電流平方(4²),漏乘阻抗;選項 1.6 則是 I×Z=4×0.4=1.6,數值上等於二次側電壓降(伏特),並不是 VA。因此正確負擔為 6.4 VA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。