民國104年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第27題

一台3 ψ 、220 V 、15 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為40 A ,以Y - Δ 降壓起動, 並於線電流線路上裝置一積熱電驛( T…

題目

一台3 ψ 、220 V 、15 H P 、60 H z 感應電動機,若滿載線電流為40 A ,以Y - Δ 降壓起動, 並於線電流線路上裝置一積熱電驛( T H - R Y ) ,若安全係數為1 . 15 ,積熱電驛( T H - R Y ) 跳 脫值應設於多少A ?

  1. (1) 50
  2. (2) 40
  3. (3) 46
  4. (4) 60

官方答案

(3) 46

解析

積熱電驛(TH-RY)裝設在線電流電路上,通過它的電流就是線電流,因此跳脫值=滿載線電流×安全係數=40×1.15=46 A。Y-Δ 降壓起動只在起動期間把電壓降為 1/√3、藉此降低起動電流,正常運轉後仍為Δ接線,線電流維持 40 A 不變,故不能把 40 A 再行折減。若積熱電驛改裝在Δ側(相電流)回路,才需以 40/√3×1.15≒26.6 A 設定;本題明確為線電流回路,故不適用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料