民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第22題

一住宅樓板面積為150 平方公尺,若其照明負載以每平方公尺20 伏安計算,如以110 伏 15 安的過電流保護開關配置,則照明負載需要多少個分路?

題目

一住宅樓板面積為150 平方公尺,若其照明負載以每平方公尺20 伏安計算,如以110 伏 15 安的過電流保護開關配置,則照明負載需要多少個分路?

  1. (1) 1
  2. (2) 3
  3. (3) 4
  4. (4) 2

官方答案

(4) 2

解析

照明負載=樓板面積 × 單位面積負載=150 × 20=3000 VA。每一個分路的可承載容量=電壓 × 電流=110 × 15=1650 VA。所需分路數=3000 ÷ 1650 ≒ 1.82,分路數必須取整數且不足會過載,故無條件進位為 2 個分路。若只用 1 個分路,3000 VA 會超過 1650 VA 的保護開關額定;3、4 個分路則明顯多於實際需求。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。