民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第31題

變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1 . 5 倍最大使用電壓之試驗電壓多少分 鐘?

題目

變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1 . 5 倍最大使用電壓之試驗電壓多少分 鐘?

  1. (1) 5
  2. (2) 10
  3. (3) 15
  4. (4) 20

官方答案

(2) 10

解析

變壓器繞組間之絕緣耐壓試驗,依屋內線路裝置規則的規定,係以最大使用電壓的1.5倍作為試驗電壓,加壓時間為10分鐘;加壓期間若無絕緣破壞、閃絡或擊穿現象,即判定合格。之所以要加壓到1.5倍,是為了模擬系統中可能出現的過電壓,並保留安全裕度;持續10分鐘則可讓潛在的絕緣弱點充分暴露。若加壓時間不足,絕緣缺陷不易顯現;若時間過長,反而可能對良好絕緣造成累積性損傷,因此不能任意縮短或延長。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料