民國105年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第38題
變壓比為30 :1 之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110 伏特,則一次側之電壓 為多少伏特?
題目
變壓比為30 :1 之理想單相變壓器,若二次側伏特表指示為110 伏特,則一次側之電壓 為多少伏特?
- (1) 3300
- (2) 11400
- (3) 6600
- (4) 2200
官方答案
(1) 3300
解析
理想變壓器的電壓比等於匝數比,即 V1/V2=N1/N2=30。已知二次側伏特表指示V2=110伏特,則一次側電壓V1=30×110=3300伏特。此題為升壓或降壓方向的判斷:一次側匝數較多,電壓較高,二次側為低壓側。計算時只要把握「電壓與匝數成正比」即可,不需考慮負載電流;若誤將比值倒過來乘,會得到約3.7伏特,明顯不合理。