民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第19題
額定值為220 V 、50 H z 之電磁開關線圈,若使用於220 V 、60 H z 之電源時則其線圈激磁 電流約較50 H z 時
題目
額定值為220 V 、50 H z 之電磁開關線圈,若使用於220 V 、60 H z 之電源時則其線圈激磁 電流約較50 H z 時
- (1) 增加31 %
- (2) 減少31 %
- (3) 增加17 %
- (4) 減少17 %
官方答案
(4) 減少17 %
解析
電磁開關線圈可視為電感性負載,其感抗 X_L=2πfL 與頻率成正比。電壓維持 220 V 時,激磁電流 I=V/X_L 與頻率成反比;頻率由 50 Hz 提高到 60 Hz,電流變為原來的 50/60≈0.833 倍,減少量為 1−0.833=0.167,約 17%。因此應為減少 17%,不是增加。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。