民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第18題

發電廠內發電機之升壓變壓器組,通常採用下列何種連接?

題目

發電廠內發電機之升壓變壓器組,通常採用下列何種連接?

  1. (1) △-△
  2. (2) Y -△
  3. (3) △-Y
  4. (4) Y -Y

官方答案

(3) △-Y

解析

發電廠內發電機的升壓變壓器組通常採用 Δ-Y 連接:低壓側(發電機側)採 Δ 接,可承受較大電流且不需引出中性線;高壓側採 Y 接,可利用線電壓為相電壓 √3 倍的特性提高輸電電壓,並方便中性點接地。Y-Δ 則較常用於降壓配電。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料