民國106年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第49題
漏電斷路器之最小動作電流,係額定感度電流百分之多少以上之電流值?
題目
漏電斷路器之最小動作電流,係額定感度電流百分之多少以上之電流值?
- (1) 100
- (2) 150
- (3) 125
- (4) 50
官方答案
(4) 50
解析
漏電斷路器的額定感度電流(IΔn)是標稱動作基準,實際最小動作電流容許在一定範圍內變動;依漏電保護器具的動作特性,最小動作電流為額定感度電流的50%以上。例如額定感度電流30 mA者,可能在15 mA以上即動作。100%、150%均高於此基準,125%亦非規範所稱的下限,故選50%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。