民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第10題
高壓電容器之開關設備,其連續載流量不得低於電容器額定電流之多少倍?
題目
高壓電容器之開關設備,其連續載流量不得低於電容器額定電流之多少倍?
- (1) 1 . 35
- (2) 1 . 15
- (3) 1 . 25
- (4) 1 . 05
官方答案
(1) 1 . 35
解析
依屋內線路裝置規則,高壓電容器之開關設備,其連續載流量不得低於電容器額定電流之1.35倍。因電容器實際運轉電流會受系統電壓偏高及諧波影響而大於額定值,且投入瞬間尚有突入電流,故須保留約35%之餘裕。1.05、1.15、1.25倍均低於1.35倍,長期使用可能造成開關設備過熱。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。