民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第9題
下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?
題目
下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?
- (1) 無載電流
- (2) 鐵損
- (3) 銅損
- (4) 激磁導納
官方答案
(3) 銅損
解析
開路試驗(無載試驗)係將低壓側加額定電壓、高壓側開路,可量得無載電流、無載損失(即鐵損)及電壓比,並據以算出激磁導納與激磁電納。銅損為繞組電阻之I²R損失,必須以短路試驗(負載試驗)在額定電流下測得;開路時電流極小,銅損可忽略,故無法由開路試驗求得銅損。