某工廠負載為1000 k V A,功率因數為0 . 8 滯後,若欲改善功率因數至1 . 0,則需裝置多少 k V A R 之電容器?
題目
某工廠負載為1000 k V A,功率因數為0 . 8 滯後,若欲改善功率因數至1 . 0,則需裝置多少 k V A R 之電容器?
- (1) 800
- (2) 400
- (3) 600
- (4) 200
官方答案
(3) 600
解析
有效功率 P=S×cosθ=1000×0.8=800 kW;原無效功率 Q1=S×sinθ=1000×0.6=600 kVAR(cosθ=0.8時sinθ=0.6)。改善到功率因數1.0後 Q2=0,故所需電容器容量 Qc=Q1-Q2=600-0=600 kVAR。