民國106年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第17題

有一變壓器,滿載時銅損為180 W ,則 負載時銅損為多少W ?

題目

有一變壓器,滿載時銅損為180 W ,則 負載時銅損為多少W ?

  1. (1) 60
  2. (2) 20
  3. (3) 30
  4. (4) 90

官方答案

(2) 20

解析

變壓器銅損為電阻損失,與負載電流平方成正比,即 P_cu=P_cu(滿載)×(負載率)^2。題意負載為滿載的三分之一,因此 P_cu=180×(1/3)^2=180×1/9=20 W。若負載率減半,銅損會降為四分之一,而不是按負載率一次方成正比。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料