民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第13題
刀型開關其電壓在250 伏以下,額定電流在多少安以上者,僅可做為隔離開關之用,不 得在有負載之下開啟電路?
題目
刀型開關其電壓在250 伏以下,額定電流在多少安以上者,僅可做為隔離開關之用,不 得在有負載之下開啟電路?
- (1) 400
- (2) 200
- (3) 100
- (4) 150
官方答案
(4) 150
解析
依屋內線路裝置規則,刀型開關用於 250 伏以下線路,額定電流在 150 安以上者,因滅弧能力有限,只能當作隔離開關(無載操作)使用,不得在有負載電流的情形下開啟,否則會產生強烈電弧,燒損觸頭並危及操作人員。故選 4,150 安為規定的界限值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。