民國107年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第14題

製造貯藏危險物質之處所施設線路時,應採用下列何種管路方式裝配?

題目

製造貯藏危險物質之處所施設線路時,應採用下列何種管路方式裝配?

  1. (1) 磁珠配線
  2. (2) E M T 管
  3. (3) 薄金屬管
  4. (4) 厚金屬管

官方答案

(4) 厚金屬管

解析

製造或貯藏危險物質的場所屬於危險場所,一旦產生電弧火花即可能引燃,因此線路應採用厚金屬管(RMC)配線:管壁較厚、接頭以螺紋旋緊,整體管路堅固並可兼作設備接地,能承受機械撞擊、防止火花逸出。薄金屬管(EMT)管壁薄、防護層級較低,磁珠配線屬開放式敷設,均不適用。故選 4。