民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第14題
上班性質的商辦大樓為了降低尖峰時段用電,下列何者是錯的?
題目
上班性質的商辦大樓為了降低尖峰時段用電,下列何者是錯的?
- (1) 白天有陽光照明,所以白天可以將照明設備全關掉
- (2) 電梯設定隔層停止控制,減少頻繁啟動
- (3) 汰換老舊電梯馬達並使用變頻控制
- (4) 使用儲冰式空調系統減少白天空調電能需求
官方答案
(1) 白天有陽光照明,所以白天可以將照明設備全關掉
解析
日照只能照到靠窗區域,辦公室內部、走道、廁所與無窗空間仍需人工照明;若把照明全關掉,會造成照度不足、視線不良與跌倒風險,因此這個作法錯誤。正確的節能方式是分區開關、靠窗燈具搭配晝光感測器調光。其餘三項都正確:電梯設定隔層停靠可減少頻繁啟動;老舊馬達改用變頻控制可降低耗電;儲冰式空調把製冰移到夜間離峰時段,白天融冰供冷,可轉移尖峰用電。