民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第15題
第三種接地對地電壓301V 以上,其接地電阻應在多少Ω 以下?
題目
第三種接地對地電壓301V 以上,其接地電阻應在多少Ω 以下?
- (1) 100
- (2) 10
- (3) 50
- (4) 25
官方答案
(2) 10
解析
依屋內線路裝置規則的接地規定,第三種接地適用於對地電壓 301V 以上,接地電阻應在 10Ω 以下。對照其他種類:第二種接地(對地電壓 151~300V)為 50Ω 以下,第一種接地(對地電壓 150V 以下)為 100Ω 以下。因此本題應選 10Ω。25Ω 並非規範中的接地電阻值,其餘數值對應的是其他接地種類。