民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第5題
單相110V 的日光燈分路,若採用單極無熔線開關作保護,則正確配線方式為
題目
單相110V 的日光燈分路,若採用單極無熔線開關作保護,則正確配線方式為
- (1) 選擇非接地導線經過無熔線開關
- (2) 選擇被接地導線經過無熔線開關
- (3) 非接地導線、被接地導線或接地線任意選擇其中一條經過無熔線開關
- (4) 選擇接地線經過無熔線開關
官方答案
(1) 選擇非接地導線經過無熔線開關
解析
單相110V分路中,一條為非接地導線(火線),一條為被接地導線(中性線)。單極無熔線開關僅能啟斷一條導線,基於安全必須裝設於非接地導線上,如此開關跳脫或拉下時能同時切斷電源,檢修人員碰觸設備不致經由中性線形成迴路而感電。若將開關裝在被接地導線或接地線上,切斷後線路仍帶電壓,形成重大感電風險;選項3任意選一條的說法亦不正確,故選項1為正確配線方式。