民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第66題

下列哪些是配電盤送電前應檢查之項目?

題目

下列哪些是配電盤送電前應檢查之項目?

  1. (1) 檢查斷路器及操作開關是否置於OFF 位置
  2. (2) 檢查各熔線座是否均裝有熔線
  3. (3) 檢查控制線、電力電纜、匯流排之連接是否正確、端子台是否鎖緊
  4. (4) 檢查是否有異常噪音產生

官方答案

(1) 檢查斷路器及操作開關是否置於OFF 位置、(2) 檢查各熔線座是否均裝有熔線、(3) 檢查控制線、電力電纜、匯流排之連接是否正確、端子台是否鎖緊

解析

配電盤送電前屬於停電狀態的檢查,須確認斷路器與操作開關均置於 OFF,避免帶載直接投入;確認各熔線座均裝有規定額定之熔線;並檢查控制線、電力電纜與匯流排的相序與連接是否正確、端子台是否鎖緊,必要時量測絕緣電阻。異常噪音必須在送電運轉後才會產生,屬送電後檢查項目,非送電前。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料