民國107年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第67題

繞線式感應電動機起動時,下列哪些是轉部加入起動電阻之目的?

題目

繞線式感應電動機起動時,下列哪些是轉部加入起動電阻之目的?

  1. (1) 提高電動機之效率
  2. (2) 增加起 動電流,增加起動轉距
  3. (3) 提高起動時之功率因數
  4. (4) 降低起動電流,增加起動轉矩

官方答案

(3) 提高起動時之功率因數、(4) 降低起動電流,增加起動轉矩

解析

繞線式轉子串接起動電阻後,轉子電路的電阻增大,起動時轉子與定子的電流都會下降;由 T=KΦI₂cosθ₂ 可知,適當的電阻除限制電流外,還可改善轉子電流的相位、提高 cosθ₂,因而增大起動轉矩。選項2稱起動電流增加,方向相反;選項1誤認串接電阻可提高效率,實際上電阻會消耗功率,效率不會因此提高。故選3、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。