台電公司22.8kV 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?

題目

台電公司22.8kV 之配電系統,所選用之避雷器額定電壓為多少kV?

  1. (1) 9
  2. (2) 24
  3. (3) 18
  4. (4) 12

官方答案

(3) 18

解析

台電22.8kV配電系統為三相三線式,線間電壓22.8kV,相對地電壓約22.8/√3≒13.2kV。避雷器額定電壓必須高於系統最大相對地電壓,並留適當安全裕度,常用選用18kV;12kV額定低於13.2kV,不足以承受正常相對地電壓,24kV則非本系統常用額定。故選18kV。