民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第19題

在連接比流器(CT)時,必須注意

題目

在連接比流器(CT)時,必須注意

  1. (1) 二次側須與瓦特計電壓線圈串聯
  2. (2) 二次側不能接地
  3. (3) 不可使二次側開路
  4. (4) 應與電路並聯

官方答案

(3) 不可使二次側開路

解析

比流器(CT)一次側串聯於待測電路,二次側供電流線圈使用,極性與負擔必須正確。運轉中二次側絕對不可開路,否則一次電流全部變成激磁電流,鐵心飽和並感應高電壓,可能擊穿絕緣、危及人員。二次側應有一點接地以固定電位;瓦特計的電流線圈與CT二次側串聯,電壓線圈則並聯於電路。故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料