民國108年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第19題
在連接比流器(CT)時,必須注意
題目
在連接比流器(CT)時,必須注意
- (1) 二次側須與瓦特計電壓線圈串聯
- (2) 二次側不能接地
- (3) 不可使二次側開路
- (4) 應與電路並聯
官方答案
(3) 不可使二次側開路
解析
比流器(CT)一次側串聯於待測電路,二次側供電流線圈使用,極性與負擔必須正確。運轉中二次側絕對不可開路,否則一次電流全部變成激磁電流,鐵心飽和並感應高電壓,可能擊穿絕緣、危及人員。二次側應有一點接地以固定電位;瓦特計的電流線圈與CT二次側串聯,電壓線圈則並聯於電路。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。