民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第50題
有一△接線之三相感應電動機,滿載運轉時線電流為40 安,若以額定電壓起動,則起動電流為 滿載之6 倍,今改接為Y 接線,仍以額定電壓起動,則起動電流為多少安?
題目
有一△接線之三相感應電動機,滿載運轉時線電流為40 安,若以額定電壓起動,則起動電流為 滿載之6 倍,今改接為Y 接線,仍以額定電壓起動,則起動電流為多少安?
- (1) 120
- (2) 40
- (3) 80
- (4) 240
官方答案
(3) 80
解析
△接滿載線電流40A,額定電壓起動時起動電流為滿載的6倍,即6×40=240A。△接時相電壓等於線電壓,相電流=V/Z,線電流為相電流的√3倍;改為Y接後,每相電壓降為V/√3,相電流亦降為1/√3,而Y接線電流等於相電流,故起動線電流為△接的1/3。計算:240÷3=80A。因此答案為80A,其餘120A、40A、24A分別是誤用1/2、1/6或1/10的倍率。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。