民國109年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第51題
單相變壓器匝數比為32,全載時二次側電壓為102V,電壓調整率為2%,則一次側電壓約為多 少V?
題目
單相變壓器匝數比為32,全載時二次側電壓為102V,電壓調整率為2%,則一次側電壓約為多 少V?
- (1) 3310
- (2) 3300
- (3) 3320
- (4) 3330
官方答案
(4) 3330
解析
電壓調整率定義為(無載二次電壓-全載二次電壓)÷全載二次電壓×100%。已知全載二次電壓102V、調整率2%,故無載二次電壓=102×1.02=104.04V。匝數比32,一次側電壓=二次側電壓×匝數比=104.04×32≒3329.3V,約為3330V。若直接以102×32=3264V,是漏算調整率;3310V、3300V、3320V則換算誤差偏大,故選3330V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。