民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第3題
一台3ψ、220V、15HP、60Hz 感應電動機,若滿載線電流為40A,以Y-Δ 降壓起動,並於線 電流線路上裝置一積熱電驛(TH-RY),若安全係數為1.1…
題目
一台3ψ、220V、15HP、60Hz 感應電動機,若滿載線電流為40A,以Y-Δ 降壓起動,並於線 電流線路上裝置一積熱電驛(TH-RY),若安全係數為1.15,積熱電驛(TH-RY)跳脫值應設於多少 A?
- (1) 40
- (2) 50
- (3) 60
- (4) 46
官方答案
(4) 46
解析
積熱電驛裝在線電流電路上,感測的是電動機的線電流,因此以滿載線電流40A乘上安全係數1.15計算:40×1.15=46A,跳脫值應設於46A。若裝在Y-Δ起動的繞組側,才會感測相電流40/√3≒23.1A,並另乘1.15;本題已指明線電流電路,故不採用該算法。選項1的40A未計安全係數,選項2的50A及選項3的60A則偏高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。