貫穿型比流器規格為150/5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50A,表頭滿刻度電流為5 A 之電 流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

題目

貫穿型比流器規格為150/5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50A,表頭滿刻度電流為5 A 之電 流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

  1. (1) 2
  2. (2) 4
  3. (3) 10
  4. (4) 3

官方答案

(4) 3

解析

貫穿型比流器標示150/5、基本貫穿1匝,表示一次側150A時二次側輸出5A,亦即一次安匝為150×1=150安匝。現在要讓刻度50A、滿刻度5A的電流表在50A時滿刻度,二次側仍需5A,故一次安匝應維持150安匝:50×N=150,N=3匝。選項1的2匝、選項2的4匝及選項3的10匝都會使變比不符,故選3匝。