民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第63題
下列哪些變壓器接線,其二次側可施行中性點接地?
題目
下列哪些變壓器接線,其二次側可施行中性點接地?
- (1) Δ-Y
- (2) Y-Δ
- (3) Δ-Δ
- (4) Y-Y
官方答案
(1) Δ-Y、(4) Y-Y
解析
變壓器二次側若要能將中性點接地,二次側就必須是Y接,並具有中性點。Δ-Y接法的二次側是Y接,中性點可以引出接地;Y-Y接法的二次側也是Y接,同樣可以接地。Y-Δ與Δ-Δ接法的二次側均為Δ接,沒有中性點可供接地。判別時只看二次側接法,一次側接法不影響,故選1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。