民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第64題
下列哪些低壓用電設備應加接地?
題目
下列哪些低壓用電設備應加接地?
- (1) X 線發生裝置及其鄰近金屬體
- (2) 金屬導線管及其連接之金屬箱
- (3) 電纜之金屬外皮
- (4) 低壓電動機之外殼
官方答案
(1) X 線發生裝置及其鄰近金屬體、(2) 金屬導線管及其連接之金屬箱、(3) 電纜之金屬外皮、(4) 低壓電動機之外殼
解析
依用戶用電設備裝置規則的接地規定,X線發生裝置及其鄰近金屬體、金屬導線管與連接金屬箱、電纜金屬外皮、低壓電動機外殼,均可能因絕緣劣化而帶電,因此必須接地,以降低接觸電壓,並提供故障電流回路使保護設備動作。這四項皆屬應接地的低壓用電設備,故全選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。