民國110年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第65題
保護電驛之工作電源應由下列哪些電源供電,以確保斷電時電驛尚能運作?
題目
保護電驛之工作電源應由下列哪些電源供電,以確保斷電時電驛尚能運作?
- (1) 不斷電系統(UPS)
- (2) 交流電源並聯專用之電容跳脫裝置(CTD)
- (3) 交流電源
- (4) 直流電源系統
官方答案
(1) 不斷電系統(UPS)、(2) 交流電源並聯專用之電容跳脫裝置(CTD)、(4) 直流電源系統
解析
保護電驛要在交流停電時仍能偵測故障並跳脫,其工作電源必須能持續供電或具有儲能能力。UPS可維持電驛供電;直流電源系統如蓄電池可獨立供電;CTD以電容儲能,於交流失電時提供緊急跳脫電源。普通交流電源一旦停電即失效,不能確保電驛運作,故選1、2、4。