民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第3題
電路供應工業用紅外線燈電熱裝置,其對地電壓超過150 伏,且在多少伏以下時,其燈具應不 附裝以手操作之開關?
題目
電路供應工業用紅外線燈電熱裝置,其對地電壓超過150 伏,且在多少伏以下時,其燈具應不 附裝以手操作之開關?
- (1) 400
- (2) 200
- (3) 300
- (4) 250
官方答案
(3) 300
解析
依屋內線路裝置規則,電路供應工業用紅外線燈電熱裝置,其對地電壓超過150 V且在300 V以下時,燈具應不附裝以手操作之開關,以降低人員直接操作帶電燈具而感電的風險。因此上限為300 V,故選3。此規定著眼於紅外線燈具常裝設於人員可觸及之處,對地電壓較高時不宜設置手操作開關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。