民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第4題

以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,應採用

題目

以防止感電事故為目的裝置漏電斷路器者,應採用

  1. (1) 中感度延時形
  2. (2) 低感度延時形
  3. (3) 高感度高速形
  4. (4) 高感度延時形

官方答案

(3) 高感度高速形

解析

以防止感電事故為目的之漏電斷路器,應採用高感度高速形,通常額定感度電流在30 mA以下,且動作時間在0.1秒以內,能在人體受到危害前快速切斷電源。中感度、低感度或延時形者,動作電流較大或刻意延遲,較適合保護設備或達成選擇性協調,不適合作為直接防止感電的主要保護,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料