民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第5題
三具均為10kVA、11400/220V、60Hz 的單相變壓器,擬接成11400/380V 以供給三相負載使 用,請問其連接方法應為
題目
三具均為10kVA、11400/220V、60Hz 的單相變壓器,擬接成11400/380V 以供給三相負載使 用,請問其連接方法應為
- (1) △-△
- (2) △-Y
- (3) Y-△
- (4) Y-Y
官方答案
(2) △-Y
解析
三具單相變壓器接成三相時,一次側採△接,每具一次繞組承受線電壓11400 V,正好等於額定11400 V;二次側採Y接,每具二次相電壓為220 V,線電壓為√3×220≒381 V,約等於380 V。因此應採用△-Y連接,故選2。若二次採△接,線電壓僅220 V;若一次採Y接,每具一次繞組僅承受11400/√3≒6582 V,不符合額定。