民國110年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第52題
在金屬管配線中,兩出線盒間之轉彎不得超過
題目
在金屬管配線中,兩出線盒間之轉彎不得超過
- (1) 360°
- (2) 180°
- (3) 90°
- (4) 270°
官方答案
(1) 360°
解析
「屋內線路裝置規則」金屬管配線規定,管線在兩出線盒(或接線盒)間之彎曲合計不得超過 360°,相當於最多四個 90° 彎。彎曲過多時,導線抽拉摩擦力大增,容易磨損絕緣甚至拉斷,日後換線也困難,必須增設接線盒分段。180°、90°、270° 在數值上雖小於 360°,但均非條文所定的上限,故以 360° 為正解。