民國111年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第52題
啟斷容量為500MVA 之12kV 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少kA?
題目
啟斷容量為500MVA 之12kV 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少kA?
- (1) 15
- (2) 100
- (3) 50
- (4) 24
官方答案
(4) 24
解析
三相電力設備的容量公式為S=√3×V×I,因此I=S÷(√3×V)。帶入S=500MVA=500,000kVA、V=12kV,得I=500,000÷(1.732×12)≒24,056A,約為24kA。因此此斷路器能通過的最大故障電流約為24kA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。