民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第18題

下列何種三相變壓器之連接,會產生變壓器內部環流?

題目

下列何種三相變壓器之連接,會產生變壓器內部環流?

  1. (1) V-V
  2. (2) Y-Y
  3. (3) T-T
  4. (4) △-△

官方答案

(4) △-△

解析

△-△連接時,三個高、低壓繞組各自首尾相接,形成一個閉合的三角形迴路。鐵心飽和所產生的三次諧波磁通會在繞組感應出三次諧波電壓,此電壓在閉合的Δ迴路中相加不為零,於是在變壓器內部產生環流;此電流只在繞組內流動,不會出現在外部線路上,會造成額外的銅損與發熱,但也因此可抑制三次諧波電壓,使輸出電壓波形較接近正弦波。Y-Y、V-V、T-T三種接線的二次側都沒有這種閉合迴路,無法形成內部環流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料