民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第19題
比流器(CT)二次側阻抗為0.4Ω,二次側電流為4A 時,則比流器(CT)之負擔為多少VA?
題目
比流器(CT)二次側阻抗為0.4Ω,二次側電流為4A 時,則比流器(CT)之負擔為多少VA?
- (1) 6.4
- (2) 1.6
- (3) 16
- (4) 8
官方答案
(1) 6.4
解析
比流器(CT)的負擔是指二次側所接儀表、導線及接點的總阻抗在額定二次電流下所消耗的視在功率,單位為VA。公式為 S=I²Z,代入二次電流 I=4A、二次側阻抗 Z=0.4Ω,得 S=4²×0.4=16×0.4=6.4VA。因此選6.4VA。若負擔超過CT的額定VA,會使鐵心飽和、比值誤差與相位差增大,測量與保護準確度都會下降。