民國111年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第37題

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

題目

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

  1. (1) 使用新型高效能電腦設備
  2. (2) 使用較高效率之空調設備
  3. (3) 機房設定較低之溫度
  4. (4) 設置冷熱通道

官方答案

(3) 機房設定較低之溫度

解析

電腦機房用電以資訊設備與空調為大宗。採用新型高效能電腦設備可降低單位運算耗電,換裝較高效率的空調設備可提升能源效率,設置冷熱通道能隔離冷熱氣流、避免混合而提高冷房效率,三者都屬有效的用電管理。反之,把機房溫度設定得更低,只會讓空調長時間高負載運轉、耗電增加,並非適當的節能措施,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料