民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第3題
特別低壓線路裝設於屋外,當各項電具均接入時,導線相互間及導線與大地間之絕緣電阻不得 低於多少MΩ?
題目
特別低壓線路裝設於屋外,當各項電具均接入時,導線相互間及導線與大地間之絕緣電阻不得 低於多少MΩ?
- (1) 0.05
- (2) 0.01
- (3) 0.2
- (4) 0.1
官方答案
(1) 0.05
解析
特別低壓線路雖電壓較低,但裝在屋外易受雨水、露水影響,絕緣仍可能劣化。依屋內線路裝置規則,屋外特別低壓線路在電具全部接入時,導線相互間及導線與大地間之絕緣電阻不得低於0.05 MΩ。量測可用絕緣電阻計,若低於0.05 MΩ即不合格,應先查明受潮或破損並修復。0.01 MΩ比規定值更低;0.1 MΩ與0.2 MΩ雖較高,但本題問的是法規明定之最低值。