民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第71題

在低壓三相感應電動機正反轉控制配線中,若三相電源之接線端為R、S、T,電動機之接線端 為U、V、W,當電動機正轉時接法為R - U、S - V、T - W,下列…

題目

在低壓三相感應電動機正反轉控制配線中,若三相電源之接線端為R、S、T,電動機之接線端 為U、V、W,當電動機正轉時接法為R - U、S - V、T - W,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 接法改為 R-V、S-U、T-W 仍保持電動機正轉
  2. (2) 接法改為R-U、S-W、T-V 可使電動機反轉
  3. (3) 接法改為 R-W、S-V、T-U 可使電動機反轉
  4. (4) 接法改為R-W、S-U、T-V 仍保持電動機正轉

官方答案

(2) 接法改為R-U、S-W、T-V 可使電動機反轉、(3) 接法改為 R-W、S-V、T-U 可使電動機反轉、(4) 接法改為R-W、S-U、T-V 仍保持電動機正轉

解析

三相感應電動機只要對調三相電源中的任意兩相,旋轉磁場方向就會相反。原接法為R-U、S-V、T-W:選項2對調V、W,選項3對調U、W,均使相序反轉;選項4是U→S、V→T、W→R的循環移位,相序仍為R-S-T,故保持正轉。選項1對調U、V,會使電動機反轉,不是正轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料