民國112年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第72題
下列哪些低壓電源系統除另有規定外應加以接地?
題目
下列哪些低壓電源系統除另有規定外應加以接地?
- (1) 3φ3W 440V
- (2) 3φ4W 380/220V
- (3) 3φ3W 380V
- (4) 3φ4W 440/254V
官方答案
(2) 3φ4W 380/220V、(4) 3φ4W 440/254V
解析
低壓電源系統除另有規定外應接地,主要針對三相四線式系統的中性點:3φ4W 380/220V 與 3φ4W 440/254V 的中性點應接地,以固定各相對地電壓並配合保護。3φ3W 380V 及 3φ3W 440V 屬三相三線式,依規定得免接地(440V 系統以中性點不接地者為限),故選2、4。