民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第1題
某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少kVAR 之電容器?
題目
某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少kVAR 之電容器?
- (1) 200
- (2) 800
- (3) 600
- (4) 400
官方答案
(3) 600
解析
有效功率P=S×cosθ=1000×0.8=800kW。改善前cosθ₁=0.8,θ₁=36.87°,tanθ₁=0.75,故無效功率Q₁=P×tanθ₁=800×0.75=600kVAR。改善後cosθ₂=1.0,θ₂=0°,tanθ₂=0,Q₂=0。所需電容器容量QC=Q₁-Q₂=600-0=600kVAR。改善後線路電流下降、線路損失與壓降隨之減少,亦可免除功率因數不足之電費罰款。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。