第1題

某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少kVAR 之電容器?

題目

某工廠負載為1000kVA,功率因數為0.8 滯後,若欲改善功率因數至1.0,則需裝置多少kVAR 之電容器?

  1. (1) 200
  2. (2) 800
  3. (3) 600
  4. (4) 400

官方答案

(3) 600

解析

有效功率P=S×cosθ=1000×0.8=800kW。改善前cosθ₁=0.8,θ₁=36.87°,tanθ₁=0.75,故無效功率Q₁=P×tanθ₁=800×0.75=600kVAR。改善後cosθ₂=1.0,θ₂=0°,tanθ₂=0,Q₂=0。所需電容器容量QC=Q₁-Q₂=600-0=600kVAR。改善後線路電流下降、線路損失與壓降隨之減少,亦可免除功率因數不足之電費罰款。