接地比壓器(GPT)可檢出下列何種事故?

題目

接地比壓器(GPT)可檢出下列何種事故?

  1. (1) 接地
  2. (2) 過電流
  3. (3) 過電壓
  4. (4) 逆相

官方答案

(1) 接地

解析

接地比壓器(GPT)一次側接於三相電源與大地之間,正常時三相電壓對稱,二次側開口三角或零相電壓接近零;當系統發生接地故障,中性點電位偏移,二次側即產生零相電壓,使接地電驛動作而檢出接地事故,故GPT可檢出接地。過電流須靠比流器(CT)配合過電流電驛;過電壓由過電壓電驛(OV)檢出;逆相則由逆相電驛檢出,三者皆非GPT之功能。