3ψ4W11.4kV 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少kV?

題目

3ψ4W11.4kV 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少kV?

  1. (1) 9
  2. (2) 3
  3. (3) 12
  4. (4) 4.5

官方答案

(1) 9

解析

11.4kV 三相四線中性點直接接地系統,其相電壓(線對地電壓)為 11.4/√3≒6.58kV。此種直接接地系統在單相接地故障時,健全相電壓上升幅度有限,故避雷器額定電壓不必取到線間電壓等級,一般採用 9kV 額定避雷器,其最大連續使用電壓約 7.65kV,高於正常相電壓 6.58kV,兼具安全裕度與保護效果。3kV 過低,正常運轉電壓即可能使其動作;12kV 與 4.5kV 不符本系統電壓等級之選用原則。