民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第21題

屋內線路屬於被接地一線之再行接地者,稱為

題目

屋內線路屬於被接地一線之再行接地者,稱為

  1. (1) 低壓電源系統接地
  2. (2) 內線系統接地
  3. (3) 設備與系統共用接地
  4. (4) 設備接地

官方答案

(2) 內線系統接地

解析

屋內線路裝置規則所稱內線系統接地,是指屋內線路中屬於被接地一線(中性線)之再行接地,目的在使被接地導線確實維持大地電位,降低故障時之接觸電壓。低壓電源系統接地是指電源側變壓器二次側中性點的接地;設備接地是指用電設備非帶電金屬外殼、管槽等之接地;設備與系統共用接地則指兩者接於同一接地極。三者定義不同,不可混用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料