民國113年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第22題
變壓器之一次線圈為2400 匝,電壓為3300 伏,二次線圈為80 匝,則二次電壓為多少伏?
題目
變壓器之一次線圈為2400 匝,電壓為3300 伏,二次線圈為80 匝,則二次電壓為多少伏?
- (1) 220
- (2) 330
- (3) 110
- (4) 440
官方答案
(3) 110
解析
變壓器感應電勢與線圈匝數成正比,故二次電壓 V2=V1×(N2/N1)。代入 V1=3300V、N1=2400 匝、N2=80 匝,得 V2=3300×80/2400=3300×0.0333…≒110V。此即常見的 3300V/110V 降壓變壓器規格。若誤用匝數比倒數,會算出 3300×2400/80=99000V,明顯不合理;220V、330V、440V 皆與 80/2400 的比值計算結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。