單相變壓器,一次與二次匝數比為4:1,滿載時二次側之電壓為105V,已知電壓調整率為5 %,則一次側端電壓約為多少V?
題目
單相變壓器,一次與二次匝數比為4:1,滿載時二次側之電壓為105V,已知電壓調整率為5 %,則一次側端電壓約為多少V?
- (1) 400
- (2) 399
- (3) 441
- (4) 420
官方答案
(3) 441
解析
電壓調整率的定義是:電壓調整率=(無載二次電壓-滿載二次電壓)÷滿載二次電壓×100%。已知滿載二次電壓為105V、調整率為5%,因此無載二次電壓=105×1.05=110.25V。變壓器一次側與二次側的電壓比等於匝數比4:1,因此一次側端電壓=110.25×4=441V。選項400V、399V、420V都低於441V,不符合此計算結果;其中400V是把滿載電壓直接乘以4,沒有把無載時較高的電壓一併計入。